Úplná spokojnosť nízkoteplotná Altherma
môžem potvrdiť aj od skúseností známich, že lepšie tepelné čerpadlo som ešte nevidel. Ani najmenší problém od spustania už skoro 2 roky , 2 zimy bez problémov zvládlo aj -20°C a to ešte nebol zateplený dom. Teraz som zvedavý lebo už je zateplený. Teším sa na zimu. Toto je nový fan klub althermy? :) Ani som nič nemusel nastavovať ani chytať.
ako to mate nastavene
mato to nastavene na automatiku alebo rucne ??
a co doohrevy spusta to casto lebo mne sa zda ze ano.
mozno zle nastavene
dakujem za odpoved
Automatika alebo ručne - Daikin Altherma - doohrev
Dobrý deň prajem, otázka asi nebola smerovaná nám do firmy, ale pokúsim sa vám zodpovedať na ňu.
Tepelné čerpadlá Daikin Altherma majú možnosť nastavenia takzvaného bodu bivalencie, takže skúste skontrolovať na akú teplotu máte tento bod nastavený. Je to vlastne bod v ktorom sa užívateľ rozhodne že chce aby tepelné čerpadlo prešlo na bivalentný režim teda vykurovanie tepelným čerpadlom + elektroohrevom, alebo funkciu tepelného čerpadla odstaví úplne a vykurovanie pôjde len na elektroohrev. Zvyčajne sa tento bod nastavuje na cca -10°C (bivalencia) alebo cca -15°C len elektroohrev. Všetko ale záleží aj od nadimenzovania tepelného čerpadla, ak je poddimenzované, tak výkonovo nemusí stíhať napríklad ani pri -5°C a v tom prípade na bivalentný režim tepelné čerpadlo prechádza už pri uvedenej teplote -5°C, ak zabránite zapnutiu elektroohrevu samozrejme vykurovací výkon tepelného čerpadla bude nedostačujúci. Ak ho povolíte, bude vám zapínať už pri -5°C čo je v závislosti od vašej lokality relatívne bežná hodnota a tak môže nastať aj váš problém s častým zapínaním elektroohrevu. Ak však máte tepelné čerpadlo nadimenzované správne, tak elktroohrev by mal ísť takých 10 dní v roku maximálne. Potom to môže byť zlé nastavenie. v každom prípade nové althermy majú lepšie COP aj s elektroohrevom ako konkurencia bez neho, takže ak je tepelné čerpadlo dobre nastavené a nie je poddimenzované, mali by ste to mať v poriadku.
S úctou Peter Oslanec
Dobry den, mam na vas
Dobry den, mam na vas otazku, vonku je -5,4°C voda na vstupe do cerpadla 31,8°C voda na vystupe 34,9°C poziadavka je na 37°C nastavene na ekvitermiku ( 0 ) cerpadlo spusta elektroohrev ( rozdiel na vystupe a vystupe je cca 3°C a nestiha alebo ako mam tomu rozumiet )
´
je to novostavba straty su vypocitane na cca 8,7KW cerpadlo mam 11,2KW
dakujem.
Návrh a nastavenia tepelného čerpadla sú správne?
v prvom rade potrebujeme vedieť na akú vonkajšiu výpočtovú teplotu Vám vychádza strata 8,7kW. Ak vieme túto informáciu, vieme určiť aj to do akej teploty Vám straty tepla je schopné pokryť tepelné čerpadlo bez pomocného elektroohrevu. Tu by sa ukázalo či tepelné čerpadlo nestíha alebo je problém v niečom inom. Môže to byť aj nastavením bodu bivalencie, pretože uvádzate vonkajšiu teplotu -5,4°C pričom -5°C je asi najbežnejší bod bivalencie, teda bod kedy zákazníci požadujú nastaviť dokurovanie pomocným elektroohrevom. Takže môže to byť aj nastavením. Pre mňa je tu skôr otázka prečo Vám tepelné čerpadloaj so zapnutým elektroohrevom produkuje 34,9°C vodu ak v skutočnosti požadujete 37°C? Toto už môže byť chyba, ak je naozaj elektroohrev zapnutý. v prípade potreby Vás môže navštíviť aj náš technik a skontrolovať nastavenia. Otázka je ale v tom, že by sme nemali siahať do inštalácie inej firmy aby sa to proti nám nezneužilo ak je ešte čerpadlo v záruke.
Ďalší problém je v tom, že na Slovensku je tepelné čerpadlo novinkou a často ho predávajú ľudia ktorí mu nerozumejú alebo nemajú s nimi skúsenosti. Pre porovnanie naši technici majú niekoľkokrát toľko skúseností s inštaláciami ako ostatní "najskúsenejší". Nakoniec títo technici často hľadajú pomoc u nás.
Aby tepelné čerpadlo správne a k spokojnosti majiteľa fungovalo treba ho vedieť nastaviť, čo vlastne znamená prispôsobiť špecifickým prevádzkovým podmienkam zákazníka. No a nato nestačí vedieť tepelné čerpadlo namontovať, treba chápať súvislosti a vedieť ich aplikovať do nastavení tepelného čerpadla.
Urcite budeme velmi radi, ak
Urcite budeme velmi radi, ak nas Vas technik navstivi, cerpadlo prekontroluje a v pripade ze najde nejake chyby nas na ne upozorni, co si mi nasledne budeme reklamovat v dodavatelskej firme. A takiez konecne nam bude niekto schopny vysvetlit v com je problem. Tel. xxxxxxxxxx (tel.č.sme nezverejnili ďakujeme za pochopenie) Vopred dakujeme.
Ospravedlnenie
Asi sme si zle poznačili vaše číslo pred zmazaním, viete nám ho poslať na
e-mail: servis-tepelnecerpadla@daikinaltherma.co znovu, nechceli sme ho zverejniť, tak sme ho zmazali.
Ospravedlňujeme sa a ďakujeme za pochopenie.
To som rád
Tak to ma teší, nakoniec z našich skúseností to vychádza rovnako. V porovnaní s konkurenciou sa najjednoduchšie diagnostikujú aj keď väčšina problémov je skôr chybou montáže. Napríklad úniky chladiva a podobne. Raz sa nám stalo že z výroby bola vadná doska invertera a raz sa nám zasekol trojcestný ventil kvôli špine v okruhu vykurovacej vody. Ináč môžem povedať, že napríklad spustenie systému je hračka v porovnaní s Mitsubishi Zubadanom a podobne. To nehovorím o technickej podpore a podobne. Ak raz dobre nastavíte ozaj sa toho netreba chytať. Každému odporúčam ak sa chce v nastaveniach "vŕtať" niečo tam meniť, radšej nech ešte predtým zavolá technikovi čo to spúšťal. Niekedy mu musíte volať potom ako tam niečo zmeníte a ak tam musí prísť tak už nezatajíte že čo ste spravili a bude to aj drahé.